|
| 二十幾年前曾經遇到過洗衣機這個元件損壞的故障,那是一臺波輪洗衣機,故障現象是洗衣機運行至加水后程序就不能正常運行下去了。更換水位傳感器就解決了。當時的水位傳感器很簡單,內部由膜片、彈簧和開關及外殼組成,外部有一根水管連接水位傳感器與洗衣桶之間,洗衣機工作時,隨著水位逐漸升高,水位封閉了水管,管內水位與桶內水位同步升高,管內的空氣受到壓縮,對水位傳感器內的膜片產生了逐漸升高的壓力,當壓力達到某個數值時,水位傳感器的開關動作,向外輸出水滿的信號。 |
| 帶個管子的就是壓力傳感器了。 |
| 你要了解壓力傳感器里面的結構,里面是一個永磁鐵加線圈組成。壓力通過改變磁鐵位置來改變線圈的電感量獲取位置。再計算出液位位置。 |
能是能,但是我不會 不過我知道現在有非接觸式液位傳感器,或者幾分錢一個的觸摸模塊用LED顯示吧,成本機低 |
| 這個關鍵是要搞清楚壓力信號是怎樣的,后面才能做到匹配。 |
|
水位傳感器。為了不和水直接接觸設計時采用封閉管內氣體壓力值換算成水位值。 可淘寶上買個傳感器研究,不到一包煙的價格。 另:抽煙有害健康 ![]() |
| 可以用51單片機實現壓控水位控制程序。這種方案通過壓力傳感器檢測水位(液體壓力與深度成正比),再通過單片機控制執行機構(如水泵、電磁閥)實現水位的自動調節。以下是具體實現思路和代碼示例: ### 系統組成 1. **硬件部分**: - 51單片機(如STC89C52) - 壓力傳感器(如MPX4115,輸出0-5V模擬信號) - A/D轉換模塊(如ADC0832,將模擬信號轉為數字信號) - 執行機構(繼電器模塊控制水泵或電磁閥) - 按鍵(用于設置目標水位) - LCD1602(顯示當前水位和目標水位) 2. **控制邏輯**: - 壓力傳感器檢測水位并輸出模擬電壓 - ADC模塊將模擬量轉為數字量給單片機 - 單片機對比當前水位與目標水位 - 控制執行機構補水或排水,使水位穩定在目標值 ### 程序實現 下面是一個基于51單片機的壓控水位控制程序示例: ### 程序說明 1. **硬件接口**: - LCD1602連接到P0口和P2的三個控制引腳 - ADC0832連接到P3的三個引腳 - 繼電器控制引腳為P3^5 - 兩個按鍵分別連接到P3^6和P3^7 2. **主要功能**: - 通過ADC0832讀取壓力傳感器的模擬信號,轉換為水位高度 - LCD1602實時顯示當前水位和目標水位 - 支持按鍵設置目標水位(按SET鍵進入設置模式,按ADD鍵增加目標值) - 采用滯后控制策略,當當前水位低于目標值5cm以上時啟動水泵補水,高于目標值5cm以上時停止補水 3. **擴展建議**: - 增加排水控制(增加一個繼電器控制排水閥) - 加入水位上下限報警功能(蜂鳴器或LED報警) - 優化控制算法(如PID控制,提高水位控制精度) - 增加掉電記憶功能(使用EEPROM存儲目標水位) 這種方案成本較低,適合中小型水位控制場景(如水箱、水池等),通過適當調整參數和硬件,可以滿足不同精度要求的水位控制需求。代碼如下 |
| 好好學習,每天進步一點點 |
| 帶個管子的就是壓力傳感器了。 |